差壓變送器測流量怎么開方?
-
對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計啊?兩者相差多少?那種方式好? 展開
全部評論(2條)
-
- ss9924 2015-07-06 00:00:00
- 我不知道你中間的過程是哪里出錯了,但是有一點,肯定有一個地方需要開方,不是變送器開方就是你PLC開方,但是Z終的流量相差不會有你說的那么大!基本上兩個結果應該是一致的。所以,你要檢查你到底是哪里出現了錯位了。
-
贊(12)
回復(0)
-
- zhaoerri1 2017-09-20 13:29:49
- 差壓變送器測量流量開方:差壓流量都要開方??梢赃x擇在變送器上開方,也可以選擇在DCS中開方。但是兩者之中只能選一種,否則兩次開方會越開越大。 變送器(英文:transmitter)是把傳感器的輸出信號轉變為可被控制器識別的信號(或岟感器輸入的非電量轉換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源)的轉換器。傳感器和變送器一同構成自動控制的監測信號源。不同的物理量需要不同的傳感器和相應的變送器。 變送器的種類很多,用在工控儀表上面的變送器主要有溫度變送器、壓力變送器、流量變送器、電流變送器、電壓變送器等等。 在諸類儀表中,變送器的應用Z廣泛、Z普遍,變送器大體分為壓力變送器和差壓變送器。
-
贊(1)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計???兩者相差多少?那種方式好? 展開
- 差壓變送器怎么開方
- 差壓變送器開方后如何取消開方
- 用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
- 差壓變送器測流量儀表處開方怎樣計算
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
- 孔板流量計,差壓變送器現場開方與DCS開方的區別是什么?
- 羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
- 楔形流量計差壓變送器是否要開方?
- 差壓變送器流量怎么調大
- 差壓開方 如何得流量
- 請問,經節流裝置測量的差壓,經過變送器送到DCS,使用開方計算流量,由于流量和差壓是一個非線性的平方關系,這個平方關系和對應的參數是如何設置的? 謝謝!
- 差壓變送器eja110a可不可以將開方改為線性,
- 哪些測流量的儀表需要配差壓變送器?
- 差壓變送器怎么測鍋爐汽包液位差壓變送器怎么代替測
- 阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?
- 3051差壓變送器選擇線性與開方的區別
- 差壓變送器測量風速(不是風量)需要開方嗎?
- 差壓變送器 測流量 為何不用其他流量計直接測量呢?
- 這樣不更簡單嗎
- 差壓變送器流量的計算方法
- 橫河的差壓變送器測流量時波動很大,為什么?
- 利用差壓變送器怎樣測量流量
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論