昆侖通態TPC7062KS 與 s7 200 連接線的做法
-
昆侖通態TPC7062KS與s7200連接線的做法要詳細點哪個頭對哪個頭本人很笨的,謝謝大家了:)如果還能提供觸摸屏+PLC的Z簡單設置,重金想謝謝... 昆侖通態TPC7062KS 與 s7 200 連接線的做法 要詳細點 哪個頭對哪個頭 本人很笨的,謝謝大家了 :) 如果還能提供 觸摸屏+PLC的Z簡單設置,重金想謝謝 展開
全部評論(3條)
-
- 瓷嘔lae2di9 2018-02-01 00:00:00
- 為什么我測出來的是: 人機的7號對PLC的8號,人機的8號對PLC的3號呢?到底是誰對呀?
-
贊(14)
回復(0)
-
- 凡夫俗子蘇小瘋 2018-02-01 00:00:00
- 人機端(9針D形母頭)7(RS485+)針對西門子端(9針D形公頭)3號針 8(RS485-)針對西門子端 8號針 以上是數據線的做法,下來就是設置一下設備窗口,設備通道,必要的話編寫腳本程序,時間有限,詳細的話加QQ415938519,免費解答,只為交工控的朋友!!
-
贊(5)
回復(0)
-
- 發到三范化 2016-01-03 00:00:00
- 人機端(9針D形母頭)7(RS485+)針對西門子端(9針D形公頭)3號針 8(RS485-)針對西門子端 8號針 以上是數據線的做法,下來就是設置一下設備窗口,設備通道,必要的話編寫腳本程序,時間有限,
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 昆侖通態TPC7062KS 與 s7 200 連接線的做法
- 昆侖通態TPC7062KS與s7200連接線的做法要詳細點哪個頭對哪個頭本人很笨的,謝謝大家了:)如果還能提供觸摸屏+PLC的Z簡單設置,重金想謝謝... 昆侖通態TPC7062KS 與 s7 200 連接線的做法 要詳細點 哪個頭對哪個頭 本人很笨的,謝謝大家了 :) 如果還能提供 觸摸屏+PLC的Z簡單設置,重金想謝謝 展開
2016-01-02 04:39:15
630
3
- 昆侖通態TPC7062KS用什么編程軟件和編程線
2014-04-22 14:21:38
433
1
- 昆侖通態觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線怎么焊
2013-07-31 22:22:57
543
3
- 三菱PLC與昆侖通態的屏的數據線怎么做,誰知道
2015-11-25 03:42:51
476
2
- 昆侖通態ModbusRTU通信,怎么設置通道?
- 從機是STM32,我已經寫好程序放進去了,主機昆侖通態串口通用父設備里的ModbusRTU的通道該怎么設置,對應的4個寄存器和STM32芯片是怎么對應的?求解釋 我想在觸摸屏面板上建立一個輸入框,一個輸出狂,往里輸入一串十六進制的ModbusRTU命令,然后通過STM32讀出... 從機是STM32,我已經寫好程序放進去了,主機昆侖通態串口通用父設備里的ModbusRTU的通道該怎么設置,對應的4個寄存器和STM32芯片是怎么對應的?求解釋 我想在觸摸屏面板上建立一個輸入框,一個輸出狂,往里輸入一串十六進制的ModbusRTU命令,然后通過STM32讀出相關的信息 展開
2018-03-05 04:21:32
1007
1
- 昆侖通態工控組態軟件怎么取消登陸密碼
2012-10-23 19:55:22
482
1
- 昆侖通態如何讀取觸摸屏中畫面?
- 請問怎么樣可以把原來TPC7062KS中的畫面讀取到電腦中?... 請問怎么樣可以把原來TPC7062KS中的畫面讀取到電腦中? 展開
2012-07-19 06:28:43
551
5
- 昆侖通態組態軟件通用版與三菱fx2n 485通信問題
- 在昆侖通態組態軟件中怎樣設置在設備組態中加入通用串口父設備,子設備加入三菱fx系列串口,可以用么?我使用的是研華工控機并裝485串口卡,如何設置... 在昆侖通態組態軟件中怎樣設置 在設備組態中加入通用串口父設備,子設備加入三菱fx系列串口,可以用么? 我使用的是研華工控機并裝485串口卡,如何設置 展開
2010-09-21 10:24:25
464
1
- 誰有昆侖通態組態軟件的對象原件庫
- 我裝的是嵌入版6.8的哪位有暖通方面的對象原件庫(譬如風機,溫度計之類的)請提供給小弟,謝謝拉。... 我裝的是嵌入版6.8的 哪位有暖通方面的對象原件庫(譬如風機,溫度計之類的) 請提供給小弟,謝謝拉。 展開
2010-03-15 02:04:23
456
2
- 昆侖通態觸摸屏軟件和組態軟件的異同
2011-10-10 21:29:00
329
1
- S7 200與組態軟件怎么連接
- 多臺S7200的怎么硬件連接。然后再怎么和組態軟件連接的。是用西門子PLC的下載線之間連接電腦還是什么的?說的詳細點,謝謝求高手幫忙啊。... 多臺S7 200的怎么硬件連接。然后再怎么和組態軟件連接的。是用西門子PLC的下載線之間連接電腦還是什么的?說的詳細點,謝謝 求高手幫忙啊。 展開
2011-08-07 09:08:13
334
3
- 哪家工業控制軟件Z好?西門子,昆侖通態,組態王.....
2011-07-21 10:53:26
454
2
- 昆侖通態組態軟件怎么選擇其他品牌的PLC
2012-06-16 13:04:25
361
3
- s7 200 壓力報警系統
- 想要做一個四路壓力監測,聲光報警系統。就是四路監測壓力,超限了自動報警,手動切除報警信號??梢圆粎^(qū)分報警源。數據處理不需要,誰幫忙做個PLC的梯形圖。。。。。... 想要做一個四路壓力監測,聲光報警系統。就是四路監測壓力,超限了自動報警,手動切除報警信號??梢圆粎^(qū)分報警源。數據處理不需要,誰幫忙做個PLC的梯形圖。。。。。 展開
2014-10-07 03:54:04
430
1
- 如何將組態軟件下在到觸摸屏,比如昆侖通態組態軟件
2016-12-03 01:43:12
667
3
- 昆侖通態組態的儀表指針怎樣隨變量值動起來
2017-12-22 08:37:18
629
1
- 昆侖通態觸摸屏和三菱plc的通訊電纜是怎么制作的
2014-11-30 13:51:07
811
2
- 西門子 S7 200 是否可以與機器視覺通訊 謝謝!
2015-03-08 21:59:29
404
1
- 昆侖通態的MODBUS-RTU規約地址和命令能根據需要定嗎?
- 觸屏里自帶的標準MODBUSRTU規約上命令碼對應的數據地址都被定死了,比如:命令03讀寄存器對應的地址就是0x3001開始。我想用03命令都0001地址怎么辦?
2015-10-09 06:24:33
729
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論